Привет!
Как в LonMaker-e соединить вход и выход функционального блока, которые расположены в разных subsytems?
Dmitry K.
Выбираете функциональный блок для связи, кликнув правой кнопкой, выбираете пункт Connection, в диалоге нажимаете кнопку Add FB/SNs, в окне находите и выбираете другой функциональный блок (тот, который в другой subsystem), нажимаете ОК, в диалоге выбираете переменную HUB и переменную Target, выбираете тип соеденения (Connetion Attributes), нажимаете Add, OK.